家庭能耗其中包括:1、墙体、屋面、地面的能量传导;在夏天,根据专家测算,太阳直射地面的热能相当于900瓦/平方,如此高的热能就好象在房屋的顶面和四周安装了功率巨大的电热炉,对房屋连续不断的加热;冬季室外温度-10左右,冷气不断通过墙体进入室内,因目前建筑的围护物和屋面多采用砖、混凝土等导热系数较高的高能耗材料,通过这些材料的传导室内温度可想而知。室内墙体、地面、屋面的蓄冷、蓄热;建筑物墙体、屋面构成建筑物主体,在室内就如同一个巨大的“蓄冷、蓄热库”,要想通过空调、采暖改变室内温度,就必需对这一“蓄冷、蓄热库”和室内空气同时加热或制冷,试想一下,要让100平方,层高2.8米的砖或混凝土变化5~10的温度需要消耗多少能量?通过对内墙、屋顶内侧、用优质环保保温材料做保温层,这样通过墙体、屋面、所传导的冷热能量被有效地隔离在保温层之外,避免了室内外的温度通过墙体、屋面、而产生的冷热交换;由于保温层做在建筑物内侧,也避免了建筑物的蓄冷、蓄热,空调使用时,只对室内空气制冷或加热,温度基本上不会被建筑物吸收。普通建筑卧室15平方需要安装1.5匹的空调,功率一般为1.2千瓦,能耗平均为80瓦/平方,顶层或西立面住户,更高达120瓦/平方,通过对墙体屋面热物理性能处理后,其能耗只有18瓦/平方~25瓦/平方,节能70%左右,2-3年即可通过减少空调的50%的配置和节省运行费用收回。【混凝土的导热系数为1.84-2.33W|mK,砖墙的导热系数为0.91W|mK,保温粉末的导热系数为0.048-0.055W|mK,仅仅是混凝土的3%,砖墙的6%】
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-22 22:14:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-25 22:05:10 | 显示全部楼层
墙体的蓄热量
Q=CρV⊿t,C比热容、材料密度ρ、升温⊿t,V材料的蓄热体积,形成的实际传热厚度计算,材料传热厚度与材料热导率、蓄热导致的时间延迟有关。

计算如下:200mm厚钢筋混凝土材料,温度升高5℃,每平方米蓄积的热量为:0.84*0.2*2500*5=2100kJ=0.58kwh。(钢筋混凝土密度2500 kg/m3,比热容C=0.84kJ/kg℃)。15平米的卧室墙体面积近40多平方,吸收的热量可想而知了

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-30 18:09:37 | 显示全部楼层
导热系数仅仅是墙体导热系数的35分之一至15分之一