设为首页收藏本站

淮南查查网

搜索
查看: 2752|回复: 8
收起左侧

[讨论咨询] 咨询下水电专业人士,这种情况到底是哪漏水?

[复制链接]
发表于 2013-9-16 15:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
水电3月份完工到现在也有半年了,完工时候做过打压测试才铺的瓷砖。冷水管也一直在用,只是家里所有出水口只接了一个龙头,其他都是用堵头堵上的。用了半年一直没发现有情况,两个星期之前把菜盆龙头、洗衣机龙头、马桶、花洒都装上了,过了一个星期就发现卫生间干区地砖下面往卧室和客厅浸水(客厅卧室木地板还没铺能看见水印)。
1、冷水管用了半年没漏水,接上洗菜盆和花洒以后热水管有水了,判断瓷砖下面的热水管漏水,可是打压的去测试了说冷热水管都没问题;
2、卫生间湿区做的防水,如果是地砖缝隙漏水这都用半年了也没见漏啊;
3、打压测试的说可能是内丝弯头和龙头、角阀直接接的有问题,漏水顺着墙砖里面的缝隙往下流浸的,让把出水口内丝弯头旁边的砖缝都堵上,还有地砖和墙面之间的缝隙也用堵漏王堵下。我疑惑的是接头没接好也是在湿区,能从门口的干区瓷砖下面浸出去这得要多大的水量啊?

既然测试的说水管没问题,现在我把所有的龙头角阀都下掉了全用堵头堵住,总水阀打开然后看浸的水印能不能干。如果不浸水了是不是就说明冷热水管没问题?按测试人说的方法能不能解决问题?

请各位专业人士指点迷津,感谢!

评分

参与人数 1查查豆 +10 收起 理由
查查-大乔 + 10 有问题找查查!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-16 15:13:48 | 显示全部楼层
友情支持
希望你的问题可以尽快解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-16 15:22:59 | 显示全部楼层
这东西靠你这样说说是不能明白问题的。找给做水电的师傅。水电不是经手的人,都很难搞明白别人是怎么设计走线。也没法给你解决的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-16 15:28:39 | 显示全部楼层
爱~缘分~等 发表于 2013-9-16 15:22
这东西靠你这样说说是不能明白问题的。找给做水电的师傅。水电不是经手的人,都很难搞明白别人是怎么设计走 ...

NND,搞水电的工人讲打压测试没问题就不是他们的事情
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-16 15:32:17 | 显示全部楼层
济癫 发表于 2013-9-16 15:28
NND,搞水电的工人讲打压测试没问题就不是他们的事情

打压测试不是几分钟能搞定的事。有一词叫虚接。也就是说在一定压力下不会漏,但压力或者时间达到一定程度就会漏水。而且这东西除了经手的师傅,其他人维修起来绝对的麻烦。比重新做麻烦多的。建议你最好还是请原班人马来做
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-16 15:42:03 | 显示全部楼层
爱~缘分~等 发表于 2013-9-16 15:32
打压测试不是几分钟能搞定的事。有一词叫虚接。也就是说在一定压力下不会漏,但压力或者时间达到一定程度 ...

好的,谢了,快装好的房子漏水真的很烦心
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-16 15:42:51 | 显示全部楼层
济癫 发表于 2013-9-16 15:42
好的,谢了,快装好的房子漏水真的很烦心

意味着你可能要重新,贴地板。非常麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-17 20:16:35 | 显示全部楼层
现在情况用气来试比较方便,搞一个氮气瓶充压检查漏点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-17 21:07:41 | 显示全部楼层
氮气瓶充压检查漏点?如何操作啊?
楼主发点图片上来啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报