简单地说:铜线截面积决定的是载流量,而不是功率。
功率的决定因素有电压和电流,仅有电流是无法断定的。
假设你用的是铜导线,线规不同、敷设方法不同,允许电流就不同线路允许功率是很容易计算出来的,功率为P(瓦)=IU=I(安)×220(伏)。
2.5平方铜线可过电流,按常温通常空气35度中单根可过20安的电流。容许的功率是20X220=4400,即该2.5平方线路允许最大功率是4.4KW。
看家请看清楚。是单根的允许最大功率是4.4KW。而一般家庭卧室空调。基本上是1匹--1.5匹的(1KW-1.5KW)。所以2.5平方的铜导线已经完全满足卧室空调它的负荷要求了。
如果按照欧姆定律公式计算、2.5平方国标线220V 时能承受的最大负荷6.5KW--7.5KW。所以..........................
是因为看了一下有个我施工的茶油家所发生的讨论电线的事情有感。所有补充普及一下,,希望能对大家有点帮助。当然你也可以自己百度一下查一查,
茶油的帖子请点以下连接。帖中13楼以后很多关于电线电路的讨论。