马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
多联机中央空调设计流程 设计顺序:先内机,后外机 设计原则:合理、经理、最大限度节约工程成本 一、 室内机部分: 1、室内机系统: 适用范围:一般办公室、餐饮、较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 二、 主机部分: 1、 家用室外机 2、 商用室外机 适用范围:家庭、办公室、商场、餐饮娱乐等场所 三、 其他系统形式: 1、 家用多联系统; 适用范围:家庭住宅、小型会所、小型办公室等场所 2、商用多联系统:办公室、商场、餐饮娱乐等场所 3、风管机系统; 适用范围:办公室、商场、餐饮娱乐等场所 四、 设计程序: 1、室内机部分: (1) 设备选型: 1、 计算实际空调面积: 2、 根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号; 冷负荷概算指标:
建筑类型及房间名称 冷负荷指标 1、旅馆:客房(标准层) 80~110 2、酒吧、咖啡 100~180 3、西餐厅 160~200 4、中餐厅、宴会厅 180~350 5、商店、小卖部 100~160 6、中庭、接待 90~120 7、小会议室 200~300 8、大会议室 180~280 9、理发、美容 120~180 10、健身房、保龄球 100~200 11、室内游泳池 200~350 12、办公 90~120 13、医院、高级病房 80~110 14、一般手术室 100~150 15、纯净手术室 300~500 16、商场、百货大楼 150~250 17、休息厅 300~400 18、科研、办公 90~140 19、公寓、住宅 80~90 20、餐馆 200~350 注:由于地区差异大,上述指标以北方地区为准。南方地区可按上限采取。 (2)空调系统设计: 1、设备定位布置,确定立管位置。 2、确定主管道走向,并与设备合理连接, 3、根据设备冷负荷确定每一段冷媒管的管径。 (由于厂家不同所以冷媒管管径不同情参考厂家技术手册) 4、分歧管选择: (由于厂家不同所以冷媒管管径不同情参考厂家技术手册) 5、水管与设备连接时,应设置软接。 6、冷凝水管设计:按照冷负荷计算 0<166 25 166<900 32 900<1400 40 1400<X 50 7、空调冷媒管保温:按照冷媒管管径大小配用相等大小保温护套即可 8、信号线:对原机不带信号线的厂家机器配置信号线 2、主机部分: 1、按照楼体结构合理分配主机位置 2、如放楼面与地面则需要砌筑混凝土地基以膨胀螺栓固定 3、如需侧挂则需要使用挂件。
淮南同策舒适家 专业提供中央空调、地暖、墙暖、中央新风、中央净水、软水、空气能热水系列、家庭影院、智能控制等,在淮南地区有着良好的口碑,欢迎来店参观。
公司提供免费上门量房,免费设计方案 如有什么需要,可以直接回复内容,我们会尽快的给您答复O(∩_∩)O
体验店地址:田家庵区朝阳西路翰林华府西100米 同策舒适家公众微信号:TC-shushijia(直接搜索微信号添加关注) —淮南同策舒适家欢迎您的光临—
|