这水电做的太不让人放心了,槽子开的太不规范了,横平竖直那是最基本的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-4 18:22:59 | 显示全部楼层
LZ是哪栋楼的,我也瀚城的,11号楼,
回来有时间去观摩下···
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-4 20:52:02 | 显示全部楼层
      
客厅效果图

网络剑客 版权所有


网络剑客 版权所有
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-4 20:53:34 | 显示全部楼层

回 22楼(爱流浪) 的帖子

5号楼,欢迎来访
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 00:16:18 | 显示全部楼层
LZ记得多上点装修进展图哦,俺们都能学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 21:10:19 | 显示全部楼层

回 21楼(yuqi) 的帖子

这位查友说我做的水电不怎么样,并非是横平竖直,你的意思是指地面走管没有横平竖直吗?如果是这样的话,我需要解释一下。水电所说的横平竖直指的是墙面走管,需要横平竖直,防止以后在墙面打眼安装物品时打到电线了。地面走管如果按照横平竖直,第一浪费材料,横平竖直,需要多绕地方,第二形成死线,我们电线串管的目的有两个:1是阻燃,2是能够抽出来检修。地面按照横平竖直走管的话,那么就需要增加多个弯头,一路线管如果超过三个以上的弯头,那么这根线子肯定是抽不出来了。所以我们地面走管,采用的是两点之间取最近距离,这样可以保证尽量少用弯头,保证使每一路电线都可以抽出来检修。
你可以问问有经验的水电专家,看看他们的说法,或是把我的做法与水电师傅沟通下,看看是否正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 21:31:52 | 显示全部楼层
瓦工已经进场施工了,上传施工照片。
DSCF0410.jpg
DSCF0411.jpg
DSCF0412.jpg
DSCF0413.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 00:11:51 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-6 20:59:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 21:06:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 网络剑客 于 2011-8-25 22:03 编辑

卫生间的墙砖贴好了。